Convertidor trifásico a monofasico

Buenas
Pues puede que tenga la posibilidad de hacerme con maquinaria de un taller que cerró y la gran duda que me surge es si maquinaria trifásica podría usarla en la instalación monofasica de mi casa. Oí de convertidores, unos dicen que van bien, otros que pierden potencia, otros que ni van… A ver si alguien puede arrojarme algo de luz, porque es un gran inconveniente, gracias.

Saludos

Van bien,respecto a la perdida de potencia si que es cieto que se pierde algo de par pero si hacemos que el motor gire a muy pocas vueltas,pero como que en una maquina de carpinteria necesitamos las maquinas a su velocidad de trabajo no hay perdida de potencia,otra cosa seria por ejemplo en un torno o en una lijadora,que nos interesa poder regular su velocidad y para no perder mucho par podemos jugar con las velocidades propias de la maquina y el convertidor.

Hace unos dias reconsidere el cambio de tension en mi casa tenia 380 voltios (queria poner 220 por motivo del coste € de potencia contratada) estuve sopesando pros y contra para tal cambio.
.-Motores que tenia y que habia que pasar a 220 monofasica o comprar otro:
.-Bomba del pozo sumergible 380 trifasico sin posibilidad de cambio a 220V, no trae conexion triangulo.
.-Taladro de columna,… igual, aspirador de polvo,… Idem, torno,…mas de lo mismo.

Con esto quiero decir que no todos los motores trifasicos (380V)se pueden conectar en triangulo (220V) y si no se pueden poner en triangulo (220V) hay que olvidarse del inverter o variador como queramos llamarlo,ademas tambien hay que olvidarse de conmutar la salida para poner varias maquinas a un mismo variador.

No existe variador en el mercado que sea capaz de obtener 380 voltios trifasicos a partir de una entrada monofasica o trifasica de 220 voltios.

Resumiendo, algunas herramientas se podrian solucionar de forma economica si el motor admite 220 v trifasico, si la maquina no necesita un fuerte par de arranque como una lijadora,sierra de disco o aspirador, con un condensador apropiado a la potencia del motor estaria solucionado. y lo que no con el variador.

Hay soluciones…y si que hay convertidores entrada 220 monofasico a 380 trifasico.

milanuncios.com/otros-motor/ … 087337.htm

en otro foro en que suelo participar,donde se trata bastante el tema de los convertidores y maquinaria industrial en el uso domestico hay varios foreros que disponen de convertidores modificados por un miembro del foro,tambien hay maquinas que a partir de la red domestica mas inversor para convertirla en trifasica y despues con un transformador para pasar a 380,estas maquinas suelen llevar motor dahlander un tipo de motor trifasico pero con dos velocidades y monotension.

Madre mía más liado edtoy ahora
No veas si vale caro el convertidor no?, casi 500€, no es mejor comprar un motor de 220V?, pregunto desde la ignorancia, el tema sería para una regruesadora y sierra de cinta, más vieja que la peste, pero de calidad, todavía está el tema muy verde en las negociaciones, pero claro antes de nada saber si con 220V y el convertidor iria, por lo poco que sacó en claro, viruta, Crees que si, no?

Lo de caro o no es muy relativo teniendo en cuenta que lo que te valdria tener que contratar corriente trifasica en tu casa,ademas del coste del enganche el recibo mensual seguro que tambien se incrementaria,y desde luego si puedes montar un motor monofasico igual te sale mas barato,y mejor opcion si son maquinaas muy viejas igual los motores no son muy aptos para un convertidor,aqui tienes que ser tu quien decida lo que pienses mejor.
Yo tengo corriente trifasica 380 v. en el taller y tengo algun variador para regular la velocidad de alguna maquina,tengo una combinada que tampoco es que sea muy vieja…creo que de los años 70 y que lleva dos motores;uno para el eje portacuchillas y otro para el avance del regrueso estos dos motores son monotension 220 v trifasico con la particularidad que llevan dos velocidades y si le ponia convertidores tenia que desechar una de las velocidades y ademas debia montar dos,cambiar los motores tambien era una opcion pero lo mas barato en mi caso fue comprar un autotransformador
380/220 trifasico y solucionado,con esto te quiero decir que cada uno sabra que le conviene mejor,y lo primero que tendrias que mirar que tipo de motores lleva y si hay posibilidad de ponerlos a 220 v y de que potencia son y asi sabrias que convetidor necesitarias si miras el que muestro es para un motor de 10 cv que es una barbaridad y no creo que ninguna maquina que pongas en tu taller necesite esta potencia.

El que el anuncio de MILANUNCIOS diga lo que dices que dice, no hace posible lo que tu dices :smiley: :smiley:
Es imposible que a partir de una fuente de tension de 220 v de corriente alterna se pueda obtener una tension de 380 voltios de corriente alterna con un convertidor.
El anuncio dice que es para motores trifasicos, pero entre parentesis dice que tendrias que cambiar de estrella a triangulo el conexionado,la verdad es que no se explica nada bien.

Puedes ir a cualquier sitio de fabricantes de estos dispositivos y no encontraras ninguno que haga tal cosa.
Inventos…como “moviles perpetuos” por la red,los que quieras.
Me atrevo a asegurar opinion sobre convertidores porque profesionalmente he bregado con estos hasta potencias del entorno a 100 KW (kilovatios) y hasta 150 KV (kilovoltios) y 100 Khz.
Podrias encontrar convertidores trifasico-trifasico para trabajos industriales pero no es el caso que se plantea en este hilo.

Virutas hay una maxima en maquinas electricas y es que para transformar la corriente alterna a un voltaje mayor solo se puede hacer con un transformador electrico.En electronica se usan unos dispositivos convertidores llamados DC/DC que aumentan el voltaje pero por un sistema complejo que solo tiene utilidad en pequeñas potencias de electronica digital.

Me vas a permitir ser pesado pero me gustaria aclarar algo que quizas sea util saberlo.

Solo existen variadores con salida de voltaje de la misma tension que la entrada:monofasico/monofasico (0-220),monofasico/trifasico (220/220),trifasico/trifasico (380/380) y aunque no lo conozco podria existir tecnicamente trifasico/monofasico (380/220) y trifasico/trifasico (220/220).

Ahi tienes la mejor opcion, motor nuevo de 2 cv 3000 rpm 103 € mas iva,tienes para escoger lo que quieras en bridas, potencia,y revoluciones.
Tambien variadores.

motores-electricos.es/Seccio … ticulo=212

Saludos

Tan solo necesitas llamar e informarte.

electricousado.com/es/variadortr … results=12

electricousado.com/es/variadortr … results=12

Como he comentado en otro foro en que participo y algun otro mienbro de este tambien…hay varios miembros que tienen convertidores modificados po otro mienbro del foro,entrada 220 monofasica salida 380 trifasica.

foro.metalaficion.com/index.php? … #msg270138

Yo cuando entro en algun hilo y doy mi opinion como todo el mundo me puedo etivocar,pero si no lo tengo claro me abstengo de opinar para no cear confusiones,no soy profesional soy un simple aficionado y tengo muchas lagunas.

Vamos a ver Virutas,insisto en que todos los variadores son como te decia en el post anterior,como tambien te decia que para que se pudiera conseguir tal proposito habria que contar con un transformador,si no no es posible el invento,tambien lo dice el vendedor “electrocousado” lo llama VARIADOR TRANSFORMADOR.
No tiene sentido poner un aparato de estos cuando un motor monofasico adecuado vale menos de la mitad como se ve en el link de motores “motoreselectricos.es”.
En el foro que te refieres hay quien dice que el transformador hay que comprarlo aparte y es bastante caro.
De cualquier modo estos inventos,a mi modo de ver no solucionan nada porque si se disparan los costes o pierden rendimiento como el caso de condensadores,al final la solucion es peor que el problema.
Hay un problema añadido que provocan los variadores en motores que no sean vectoriales, que es la generacion de cantidad de armonicos que deterioran el motor,causan interferencias en el funcionamiento de dicho variador y en la red electrica.
Sobre tener lagunas como tu dices te puedo contar que se me plantean a diario y puedo meter la pierna tan a menudo como el primero,pero daba la casualidad como contaba al principio del hilo,por los cambios que he tenido que acometer en mi instalacion electrica estuve bicheando por la red a ver que ofrecian los fabricantes para poder cambiar mi instalacion electrica a monofasica y no di con nada adecuado o viable.
Por ultimo, espero que no te tomes a mal mis desacuerdos porque solo son eso,desacuerdos.

No hay ningun transformador,es el convertidor solamente,como te digo si tienes alguna duda les puedes hacer una consulta y que te saquen de dudas.
Yo no me molesto pero es que te he puesto un enlace de alguien que tiene un variador modificado sin emplear transformador entrada 220 v salida 380v (y no es el unico que conozco)y un enlace que si bien pone “variador transformador” quizas por el hecho de elevar la tension de salida y sigues negando la evidencia.
yo por mi parte en su dia experimente con inventos varios como convertidores rotativos y adaptar condensadores cuando no tenia trifasica y mas o menos todo funcionaba si no lo apretabas demasiado,actualmete tengo trifasica 380 pero varias maquinas que solo funcionan a 220 trifasico y he recurrido al autotransformador por que fue la opcion mas barata,el torno mecanico lo tengo atraves de un inverter entrada monofasica 220 V salida trifasica 220 v ya que es un inverter recuperado.

Te envío el esquema de conexiones, dependiendo del motor, pero debes tener en cuenta los siguientes datos antes que nada.
Como va a funcionar a 230V (o 220V), tienes que calcular el valor del condensador con 70uf (microfaradios) por cada Kw (1000watios) de consumo, así pues, si tu motor tuviera un consumo de 4,5 Kw, deberías poner un condensador de 315 uf.
Si por lo que sea la potencia de tu motor viene expresado en KVa, conviértelo a KVh, a razón de 0,8Kwh x Kva. De esta manera te será fácil calcular el condensador.
En cuanto a la conexión del motor, debe ser en triangulo para este esquema.
Perderás una parte de la potencia, pero seguirá funcionando normalmente

Te envío el esquema de conexiones, dependiendo del motor hidroterm.com.ve/, pero debes tener en cuenta los siguientes datos antes que nada.
Como va a funcionar a 230V (o 220V), tienes que calcular el valor del condensador con 70uf (microfaradios) por cada Kw (1000watios) de consumo, así pues, si tu motor tuviera un consumo de 4,5 Kw, deberías poner un condensador de 315 uf.
Si por lo que sea la potencia de tu motor viene expresado en KVa, conviértelo a KVh, a razón de 0,8Kwh x Kva. De esta manera te será fácil calcular el condensador.
En cuanto a la conexión del motor, debe ser en triangulo para este esquema.
Perderás una parte de la potencia, pero seguirá funcionando normalmente

buenas amigo les traigo un post de hidroterm.blogspot.com/
Monofasica: permite un uso mucho mas racional y efectivo de la potencia contratada.
En viviendas unifamiliares siempre monofásica, salvo que necesites más de 14490 w (63A) de potencia (existe además la posibilidad de añadir al cuadro de la vivienda un racionalizador de potencia), salvo que tengas la necesidad de alimentar algún aparato trifásico (bomba de calor, calentador instantáneo ACS, ascensor…), o tengas distancias muy grandes desde la C.G.P y el cuadro de protección interior de la vivienda, que exigirían secciones de cable muy grandes en monofasica (superiores a 25-35 mm2) para evitar caidas de tensión excesivas.

Maximo de potencia en monofásica 14490 watios (63 amperios). Las compañías no suministran más potencia en monofásica.

Trifásica:
Condicionantes de trifásica (en mi opinión determinante para la elección entre monofasica o trifásica):
ICP trifasico : limita la potencia máxima para cada una de las fases. Implica tener que realizar un buen equilibrado de cargas de las tres fases para que no salte el ICP.
Condicionante para el equilibrado de cargas de las 3 fases: el REBT 2002 - ITC-BT-26, en el punto 7.2 dice “Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase”. En el caso concreto de la cocina de una vivienda implica que la encimera, horno, microondas, campana, frigorífico, lavadora, lavavajillas… deben estar alimentados por la misma fase, por lo que obligaría a destinar una fase sólo para la cocina y aun así estaria limitado mucho el uso simultaneo de varios aparatos dentro de la cocina. Ejemplo: si contratas 13.8 kw (20A) en trifásica (ICP trifasico de 20A), dispondremos como máximo de 4600 watios (20A) en cada fase, lo que en el caso de la cocina implicaría que sólo con que esté funcionando el horno y entre a funcionar en ese momento el frigorífico, dependiendo de la potencia de los mismos, ya podría saltar el interruptor de control de potencia I.C.P.

Saludos.

necesitas un Transformador de aislamiento que convierte tensión trifásica 400 V en tensión monofásica 230 V. Permite alimentar equipos monofásicos 230 V en instalaciones trifásicas 400 V sin neutro hidroterm.com.ve/PRODUCTOS/p … tricas.htm

Potencia 1 ÷ 100 kVA
Tensión PRI 3 x 400 V Trifásica
Tensión SEC 230 V Monofásica
Frecuencia 50/60 Hz
Temp. Ambiente 40 ºC (serie TTMS)
30º C (serie TTMC)
Conexión V - V invertida
Clase térmica
F (155 ºC)
Índice de protección IP-00 (serie TTMS)
IP-23 (serie TTMC)
Protec. choq. eléctrico Clase I
Tensión de ensayo
4 kV
Marcado CE
Norma IEC/UNE-EN 61558-1
IEC/UNE-EN 60076-1